回復 暢暢媽819 的帖子
現在沒有時間詳細回答大家的問題了,你的問題比較重要,優先解答一下,呵呵。我家地暖是交房時候就鋪設好的,所以驗收非常重要,因為這一項是不可逆的,返工的代價太大了!驗房的時候叫來施工方的人,在地暖管道上面加一塊壓力表,然后加水打壓(現在有的人說可以直接打氣,看氣壓就可以了,我認為還是應該打水,畢竟漏水的話我們?nèi)庋圻€是能看到的,但是冬天不住的話一定記得把水全部抽空,萬一凍壞管道才叫搬石頭砸自己的腳),親眼看見壓力表顯示6-8個壓的時候可以停下了,然后2小時內壓力表不會掉下2個壓算是合格了,市政供暖一般是6個壓,所以打8個也算是破壞性試驗了,不用太久的,測試完成后要卸掉壓力表,放壓的。這是目前我所掌握的,歡迎專業人士指正。
|
|